Modelo de Informe de Termografía - jivansolis - 08-02-2012 05:59 PM

Hola Amigos del foro:

Necesito opinión de este modelo de informe de termografía:

http://camarainfrarroja.files.wordpress.com/2012/07/informe-de-termografia.jpg

¿Qué otro dato le puedo agregar al informe de termografía?


Saludos,


Jivansolis
jivansolis@solucionesentermografia.com
http://solucionesentermografia.com


RE: Modelo de Informe de Termografía - MaxiHarasin - 10-02-2012 07:49 PM

(08-02-2012 05:59 PM)jivansolis Wrote:  Hola Amigos del foro:

Necesito opinión de este modelo de informe de termografía:

http://camarainfrarroja.files.wordpress.com/2012/07/informe-de-termografia.jpg

¿Qué otro dato le puedo agregar al informe de termografía?


Saludos,


Jivansolis
jivansolis@solucionesentermografia.com
http://solucionesentermografia.com


Hola, como te va, estuve revisando tu hoja termografica y me parece muy completa y clara aunque no veo que registres la temperatura ambiente de donde se encuentra ubicado el equipo, en el caso puntual del contactor del banco de capacitores es muy probable que este resguardado bajo un techo pero si es un equipo que esta a la interperie creo en mi humilde opinion que afectaria al delta de temperatura.
Soy nuevo en el foro y en el tema de la termografia tengo poco tiempo pero espero compartir mas con gente de experiencia como vos para crecer como profesional... saludos


RE: Modelo de Informe de Termografía - jivansolis - 10-17-2012 02:11 PM

Hola Maxi,

Comparto tu punto de vista del registro de temperatura ambiente, en inspecciones externas se debe considerar la temperatura ambiente y en caso de inspecciones a líneas de transmisión también se debe registrar la velocidad del viento, según las normas no se debe realizar las inspecciones cuando la velocidad del viento es superior a 8/s y cuando se inspecciona cuando el viento esta menos de 8/s se aplica factor de corrección al delta de temperatura.
Saludos,

Jivansolis
http://solucionesentermografia.com


RE: Modelo de Informe de Termografía - Aniol Ribot - 03-07-2013 11:58 AM

Buenas tardes;

Excelente informe! Sintético y a la vez visual. El comparar con el registro histórico me parece un modo muy clarificador de interpretar la situación.

Te dejo un par de apuntes que desde mi punto de vista :

1.- Emisividad: Referir en el informe la emisividad con la que se ha corregido la medida, para interpretación/auditoría por parte de otros termógrafos. (nunca se sabe... Smile)

2.- A ser posible, yo pondría las dos termografías (actual y histórico) con la misma paleta y ajuste de nivel y campo. Para la comparación.

Cordialmente:

Aniol.